This is topic в МРВ оказал один канал in forum TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/18/t/000031.html

Posted by СТУДЕНТ (Участник № / Member № 345) on :
 
В реально работающем проекте (поключен один i7017)
по нулевому входу нет реальных(R) показаний.
подключена ко всем входам(in) FBD, а выход из FBD подан на реальное знач.(R). Cделал копию FBD и отдельно плдключил к нулевому входу, тогда реальные значения в нем появились. Почему?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ограничений на использование FBD в различных каналах нет.
Полагаю, что в привязке первой FBD была какая-то неточность.
Попробуйте снова вернуться к первой FBD, но с теми же привязками, что во втором случае.
 
Posted by СТУДЕНТ (Участник № / Member № 345) on :
 
Я разобрался в чем дело.С начала создавалась FBD программа, имела 1 вход и 1 выход внутри планировалось производить пересчет канала, а перед выходом стоял блок "умножить(MUL)". И если данные поступющие в FBD являлись истинными то на 1-й вход MUL поступало значение канала, а на 2-й единица т.е. происходила трансляция входа 0 модуля i7017. Если же данные поступющие в FBD являлись ложными то на 2-й вход MUL поступал ноль т.е. по входу ноль модуля i7017 значения были равны нулю. Вот эту FBD я подключл к нулевому входу модуля i7017 и все работало, но мне нужны были осталные 7 входов модуля i7017 и захотелось видеть все значения каналов истинные и ложные. В уже существующей и подключенной к 0 входу FBD программе я поменял внутринности, а вход и выход FBD не трогал т.е. привязка нулевого канала к FBD не менялась. Теперь модифицированную FBD подцепил к другим входам i7017. И столо все работать так, как я писал выше. [Недоумение / Confused] Вопрос 1. Т.е. ТМ где-то помнит конфигурацию привязанных к каналу FBD программ? Пробовал перед тем как модифицировать FBD отключать ее от каналов, тогда все работает после изменения FBD нормально. Если забываю это сделать, то приходится долго потеть прежде чем все заработает нормально. [Недоумение / Confused] Вопрос 2. Почему так ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Уважаемый СТУДЕНТ!
"Старые" FBD в процедурах, вызываемых каналами, не запоминаются. Однако, запоминаются привязки к переменным FBD по их индексам. Существуют не вполне корректные действия при создании и редактировании FBD, которые могут привести к необходимости повторной привязки FBD после ее модификации.
Конечно, для моделирования ситуации необходимо восстановить по шагам историю описанных Вами манипуляций. Однако, если Вам удастся это сделать, я прошу Вас отправить пример проекта с этой проблемой и комментариями на адрес техподдержки.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2