This is topic Работа с Adam 4024 in forum TRACE MODE в OEM-контроллерах / TRACE MODE inside OEM controllers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/22/t/000030.html

Posted by ritm (Участник № / Member № 687) on :
 
Здравствуйте.
В процессе работы выяснилось, что ТМ5.12 не способен работать с 4х канальным модулем аналогового вывода ADAM4024. Настроили каналы следующим образом: В настройках узла во вкладке "Связь по последовательным интерфейсам", dev0 выбрали Adam4000 и ниже Adam 4024. Автоматически сформировался объект с 8 каналами: 4АО, и 4RB. При попытке послать значение "5" в канал, ТМ шлет следующую посылку: #010+05.000. А правильная посылка должна выглядеть так: #01C0+05.000. Т.е. ТМ в своей посылке не указывает номер канала, на котором нужно установить соответствующее напряжение! Как с этим бороться? Как заставить ТМ работать с этим модулем?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Действительно - только для модуля 4024 функция AO отличается от стандартной. Внесем в базу для исправления.
Протокол модулей серии 4000 прописывали давно, а вот спецификация функций для 4024 появилась только в сентябре 2002 года - скорее всего не заметили... [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
####
Внес в базу - будем править.
 