This is topic Поддержка контроллера in forum TRACE MODE в OEM-контроллерах / TRACE MODE inside OEM controllers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/22/t/000053.html

Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
У меня такая задача:
Организовать обиен TM с котроллером PIC серии 16F87x по rs485.
Я новичок поэтому попрошу давать соответсвующие советы!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А можно подробнее технические характеристики данного устройства привести?
 
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
В принципе технические характеристики сводятся к тому что это устройство с микроконтроллером PIC16F877 имеет Com порт. Программа обеспечивает стандартный обмен по RS485 через етот порт. То есть получается надо организовать обмен данными с этим Com портом по RS485 по схеме запрос от TM6 - прием ответ (только изменение значения каналов)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если для 6-й версии, тогда Вам лучше взять описание открытого протокола ModBus RTU и реализовать в этом устройстве его Slave-часть. Master ModBus RTU уже встроен в МРВ ТМ6.
 
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
А где можно найти полное описание протокола modbus RTU на русском
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
На русском - не знаю, возможно есть где-то в Интернет, а вот на английском есть на www.modicon.com
 