Posted by Sergei (Участник № / Member № 161) on :
 
Перешел с 5.12 на 5.15. Установка в очередной раз перезаписала type11.ini. Полез восстанавливать. Количество перечисленных драйверов стало гораздо меньше по сравнению с 5.12 и к тому же у них поменялись места. Это не есть гуд, так как у тех пользователей, которые использовали эти драйверы слетят привязки. Непонятно, куда делись остальные драйверы, файлы t11sX.dll все остались, а в type11.ini не перечислены. У меня драйвер t11s15.dll что мне сделать: переименовать его в t11s7.dll и удалить все dll с большим номером или что-то другое?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
С сожалением вынужден признать критику справедливой.
Драйверы, не вошедшие в инсталляцию "по умолчанию", импортируются и затем по потребности инсталлируются в систему по указанию пользователя из раздела системы "Драйверы".

В сложившейся ситуации для уже готовых проектов любой вариант модификации Type11.ini и индексов библиотек-драйверов приведет к тому, что при каждой последующей инсталляции придется эту процедуру повторять.
Можно предложить 2 варианта.
1. Взять Ваш "рабочий" комплект соответствующих файлов (*.ini, *.drv, *.dll) для драйверов из релиза 5.12 и заменить ими соответствующие файлы релиза 5.15.
2. Откорректировать только необходимые Вам строки в Type11.ini и переименовать адекватно только интересующие Вас dll-драйверы в системе 5.15.
Например, предложенные в релизе 5.15 драйверы Вы не используете, а используете свой драйвер <name>, и он идет у Вас под индексом 15.
Преобразуйте Type11.ini следующим образом:
РЕМИКОНТ-130
РЕМИКОНТ-131h
ЛОМИКОНТ
Miniterm
MZTA-Kontar
OMRON
fp93
...
...
...
...
...
...
...
...
<name>
@
 
Posted by Sergei (Участник № / Member № 161) on :
 
Хм, я то пробовал просто пустые строки вставлять - не прошло. Ваш вариант более симпатичен. Так и сделаю.
Спасибо.
 