This is topic Связь с Lagoon (МРВ в I-7188) через её порт COM1 in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/26/t/000219.html

Posted by miaslev (Участник № / Member № 1407) on :
 
Здравствуйте.
Согласно урока по "Поключение контроллера LAGOON к компьютеру"... "связь с верхним уровнем в режиме SLAVE по M-LINK" производится на COM3 (RS232)контроллера I-7188.
Могу ли я (для увеличения расстояния) перейти на RS485 и связать тот же порт компьютера через конвертор 232/485 с портом COM1 контроллера I-7188(режим RS485 задаётся перемычкой внутри контроллера)?
В уроке COM1 рекомендуется использовать для связи с модулями УСО ЛАГУНА.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да - можете, если не будете к СОМ1 еще и модули подключать. Только настройки в проекте соответсвующие по СОМ-портам сделайте.
Насчет СОМ1 для модулей УСО - вроде там СОМ2 для этого рекомендуется, он ведь чистый RS485?
 
Posted by miaslev (Участник № / Member № 1407) on :
 
Спасибо. Будет возможность обязательно попробую. А
 