Здравствуйте. Согласно урока по "Поключение контроллера LAGOON к компьютеру"... "связь с верхним уровнем в режиме SLAVE по M-LINK" производится на COM3 (RS232)контроллера I-7188. Могу ли я (для увеличения расстояния) перейти на RS485 и связать тот же порт компьютера через конвертор 232/485 с портом COM1 контроллера I-7188(режим RS485 задаётся перемычкой внутри контроллера)? В уроке COM1 рекомендуется использовать для связи с модулями УСО ЛАГУНА.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Да - можете, если не будете к СОМ1 еще и модули подключать. Только настройки в проекте соответсвующие по СОМ-портам сделайте. Насчет СОМ1 для модулей УСО - вроде там СОМ2 для этого рекомендуется, он ведь чистый RS485?
Posted by miaslev (Участник № / Member № 1407) on :
Спасибо. Будет возможность обязательно попробую. А