This is topic Техно IL in forum Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/2/t/000024.html

Posted by Balinov (Участник № / Member № 129) on :
 
В руководстве пользователя не совсем понятно описан процесс работы с таймерами - пожалуйста, приведите пример простейшего включения таймера от входного сигнала и ,по достижения уставки, установки выходного сигнала в единицу.

Кроме того, если создать IL - программу состоящую из строки
CALL CTU 0 (I0,I1,I2,Q0,Q1)
то выход Q0 ведет себя не так, как выход QE блока CTU использованого в FBDпрограмме напрямую. Почему?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вот примерный текст IL-блока, работающего с таймером и вызывающего блок CTU.
............
Q1=E0
F0 NOT E0
CALL CTU 0 (F0, I1, I2, Q2, Q3)
IF E0==0
THEN SETTMR 0 I0; E0=1
ELSE CHECKTMR 0
JMPN M0
E0=0
Q0+1
END_IF
M0:
EXIT
...........
Проект я выслал Вам по электронной почте.
 