Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
 
[Вращающиеся глаза / Roll Eyes] Для отсчёта времени использую TON. Будет ли возникать и в последствии наращиваться ошибка отсчёта времени? Скажем если таймер запущен в 10:00, то когда он досчитает до 72000, будет 15:00. Период опроса узла 0,25 секунды. Канал опрашивается с тем же периодом. Таймер считает до 700000(максимум).
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для этих целей лучше всего использовать канал СИСТЕМНЫЙ-Время работы.
 
Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
 
Вы так и не ответили на вопрос. Будет ли накапливаться ошибка?
 
Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
 
Мне необходимо, чтобы 9 таймеров независимо отсчитывали заданный период времени. По пуску, остановке подсчета мне подходит TON.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При работе, указанного Вами таймера, ошибка отсчета времени накапливаться не будет. Отработка этого таймера проходит жестко с периодом пересчета канала к которому подключена FBD, содержащая этот функциональный блок.
 