Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
 
Каким образом можно обеспечить мигание лампочки 2 раза в секунду, которая сидит на выходе I-7065, при этом мигание д.б. равномерным? Из-за того, что время пересчёта нединаково, то мигание неравномерное.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Неравномерность мигания лампы может быть результатом только двух причин:
1) Превышается цикл пересчета математики узла, т.е. сервер не укладывается в установленный цикл. Проверить можно с помощью канала ДИАГНОСТИКА-Цикл(Реально).
2) Обмен с модулями по RS производится в асинхронном режиме по отношению к пересчету базы, возможны какие-либо задержки (помехи) на линии RS.
 
Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
 
Канал диагностика_цикл показал цикл опроса 250 мс, т.е. не превышает. Цикл становится 260 только в моменты перехода по экранам и т.п. Что касается RS, то мигание контролируется по значению канала, а не реально лампочки.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой цикл пересчета установлен для узла?
 
Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
 
250 мс
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если реальный цикл пересчета превышает установленный для узла, то его необходимо увеличить, либо разнести каналы на разные циклы пересчета, "разгрузив" тем самым сервер мат. обработки.
 