Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
 
По этому блоку довольно скудно объяснено назначение выходов. Насколько я понял, подав на вход IDC 0.2, время переключения задвижки 100 секунд, при открытии задвижки сигнал ошибки должен приходить если не снялись сигналы от концевика "закрыто" и муфты по истечении 20 секунд(по достижении 80% закрытия). Но ошибка при открытии появляется по достижении 90% закрытия задвижки. При закрытии всё работает нормально.
Но вход IDO почемуто устанавливает время закрывания [Недоумение / Confused] , хотя должет устанавливать открытие.
Если FBD-программа с блоком SdV вызывается для каждой задвижки, то эти задержки устанавливаются сразу для всех блоков ZDV? Т.е. при каждой смене аргументов на IDO и IDC, критерий формирования ошибки принимается сразу для всех задвижек или всё-таки индивидуально для каждой?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В документации указано:
"
После отработки блока SdV для ВСЕХ блоков KLP и ZDV на текущем узле будут использоваться установленные им настройки. Они будут изменены после отработки следующего блока SdV или следующего пересчета этого блока с измененными значениями его входов.
"
 
Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
 
[Вращающиеся глаза / Roll Eyes] Спасибо, но Вы ответили на последний вопрос, а как же остальное?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для ответа на первый вопрос нам необходим некоторый таймаут, поэтому ответ мы сообщим позже.
 
Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
 
Здравствуйте! Я уже завершил и внедрил в производство проект, обойдя использование блока SdV, а ответа всё нет. [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы очень сожалеем о задержке с локализацией указанной Вами ошибки. В релизе 5.11 это исправление не успели внести. Мы внесем исправление при выпуске ближайшего релиза.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ошибка относится к описанию работы этого блока!
Правильное описание этих функций:

IDO – ввод для блоков KLP и ZDV положения, в котором должен отключиться концевой выключатель открытия. Эта величина лежит в диапазоне от 0.1 до 0.5, где 1 соответствует полному закрытию. При нарушении этого диапазона используется значение 0.1;
IDC – ввод для блоков KLP и ZDV положения, в котором должны отключиться концевые выключатели закрытия и муфты. Эта величина лежит в диапазоне от 0.5 до 1, где 1 соответствует полному закрытию. При нарушении этого диапазона используется значение 0.9.
####
Соответствующая корректировка документации будет проведена.
 