Posted by Sergei (Участник № / Member № 161) on :
 
в инструментальной системе пытаюсь изменить значение W-переменной путем использования канала, который на каждом такте пересчета присваивает указанной переменной какое-то значение (WRTW). Пока этот канал включен эта переменная равна засылаемому значению, но стоит этот канал отключить (состояние =1) переменная принимает первоначальное значение. Естественно никаких изменений в файле W1.txt не происходит. Это такая особенность инструментальной системы? Можно ли из FBD программы физически изменять значение w-переменных так, чтобы это отражалось в txt файле?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Чтение W из файла Вы тоже останавливаете вместе с каналом с FBD-блоком WRTW?
Если значение восстанавливается - значит есть еще один источник, который шлет значение в эту переменную.
2) Для сохранения W в файл в FBD можно создать собственный FBD-блок на Techno_IL, реализующий функцию записи переменных W в файл через функцию Techno_IL WRITE.
 
Posted by Sergei (Участник № / Member № 161) on :
 
я не совсем понял как осуществить запись в W-файл. Мне нужно поменять значение переменной под номером 1. Если использовать WRITE, то там не хватает параметров: операнд1 - номер переменной, операнд2 - номер W-файла, а где присваиваемое значение??? И что значит фраза "Отличие оператора WRITE от PRINT заключается в том, что первый из них перед сохранением стирает содержимое указанного файла, а последний дописывает данные в конец файла.". Не означает ли это то, что при попытке поменять значение одной переменной у меня потрется весь файл в котором куча необходимой информации?
 
Posted by Sergei (Участник № / Member № 161) on :
 
кажется разобрался
 
Posted by Sergei (Участник № / Member № 161) on :
 
нашел глюк!!!
Блок WFILE не читает переменные до 10-ой.
Команда READ на IL читает то, что не может WFILE.
Непорядочек!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Видимо, у Вас старый релиз. В последних релизах это исправлено.
 