This is topic каналы обмена с платами УСО in forum Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/2/t/000059.html

Posted by Sergei (Участник № / Member № 161) on :
 
Как известно, при прогоне в РПД каналы обмена с платами УСО заменяются на пилу или бегущую 1. Как избавиться от этой функции? Я хочу иметь возможность вводить значения вручную. Установка флажка "ОтключитьВ/В" в диалоге "Параметры отладки" не оказывает желаемого результата.

Версия пока еще 5.09

PS: Указанный эффект присутствует и в Debugger-е РБК. Так что у меня отсутствует какая-либо возможность провести отладку [Неодобрение / Frown]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Начиная с релиза 5.02 в РПД строго функционирует Drawsev в полном объеме.
Никаких принудительных замен "каналов обмена с платами УСО (INPUT) на пилу или бегущую 1" ни в РПД, ни в Отладчике РБК не производится.
В Отладчике РБК Вы можете менять значения значения входных каналов связи с УСО, т.к. Отладчик не реализует обмен с УСО.
В РПД, для проведения отладочных операций вручную, можно входные каналы обмена с УСО ОТКЛЮЧИТЬ от обмена, а нужные Вам значения вводить в атрибут ВЫХОД этих каналов.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2