Posted by Sergei (Участник № / Member № 161) on :
 
У меня в программе был блок ИЛИ с одним неподключенным входом. При прогоне непосредственно в редакторе программа работает правильно (на выходе блока в нормальном состояниии 0), а в Debugger-е на выходе этого блока постоянно была 1. Проблема была решена подключением свободного входа. Теперь, даже если снова отключить этот вход, программа работает правильно.
В документации по-моему ничего не сказано про необходимость использовать все входы блока. Думаю это сообщение кому-нибудь пригодится. Для службы техподдержки могу выслать еще неисправленный объект.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Действительно, в блоке ИЛИ необязательно задействовать все входы.
Обнаруженная Вами ситуация заслуживает внимания.
Пришлите, пожалуйста, Ваш проект с комментариями
- версия и релиз системы, в котором выполнялся проект,
- история, связанная с соответствующей FBD (как она создавалась, как редактировалась),
- как наблюдать указанный эффект.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При внимательном рассмотрении проекта у указанного Вами входа блока ИЛИ в поле НАЗНАЧЕНИЕ диалога ОПИСАНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ стоит не "Свободный", а "Блок". Он и графически помечен не зеленой галочкой, а серым крестиком, как связанный вход.
Сейчас трудно установить историю Вашего редактирования, которая привела к такой ситуации, но Вам сейчас достаточно выделить этот вход и нажать DELETE. После этого он станет действительно свободным и FBD будет работать правильно.
Мы постараемся локализовать подобные ситуации и в следующих релизах блокировать их возникновение. Сейчас можно посоветовать после редактирования убедиться, что все кажущиеся несвязанными входы помечены зеленым цветом.
Что касается методов диагностики, то я советую Вам пользоваться возможностями механизма, реализуемого с помощью канала СИСТЕМНЫЙ/ОТЛАДКА. При запуске сервера с командной строки с соответствующим значением ключа /DEBUG Вы очень быстро увидели бы в протоколе профайлера, как работает Ваша FBD:

· 13 бит ключа /DEBUG – при вызове каналом (заданным каналом Отладка) FBD программы в файл выводятся входные и выходные аргументы, которым было произведено присвоение, а также по каждому FBD блоку его номер, тип, значения входов и выходов.
 