Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
 
При возникновении аппаратной недостоверности точек в/в заметно замедляется обмен по сети RS-485. В случае возникновения недостоверности приходится отключать каналы, чтобы избежать замедления обмена. Можно ли каким-либо более рациональным путём обойти замедление сети?
Как можно работать с переменными W-типа в контроллере (например Лагуна-7000(8000)), если в микроМРВ не работает IL? Как записать данные в файл W-пересменных?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Замедление обмена происходит за счет того, что опрашивающий узел ожидает корректного ответа в течение заданного Вами тайм-аута, и это действует при каждом повторном опросе дефектного модуля. Отключение соответствующих каналов от обмена можно реализовать автоматически по сигналам недостоверности. Ничего более "рационального" нет.

2. Уважаемый Александр! Пожалуйста, не смешивайте в одной теме принципиально разные вопросы. Этим Вы очень сильно затрудняете работу в ФОРУМЕ.
Ответ на Ваш 2-й вопрос я поместил в отдельный топик в этом же разделе.
 