This is topic В double force не запрашивается канал in forum Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/2/t/000078.html

Posted by Sergei (Участник № / Member № 161) on :
 
В тестовом проекте создал два канала: один пустой-пила с флагом "Доступ", второй - связь InNet запрашивает реальное значение из канала с пилой. Все очень просто. Запускаем в РПД под инструментальной системой - пила принимается. Все правильно. Переходим в ADFRTM - не принимается. Узел всего один. В состоянии Работа. Что не так?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Запрашивать данные по сети у канала того же узла некорректно.
В профайлере (или в режиме эмуляции РПД) эта функция поддерживается исключительно в целях проведения отладки режимов взаимодействия узлов на моделях в рамках одного узла.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2