Есть такая ситуация: необходимо в run-time менять значение ВГ_1. Посылка значения отрабатывается нормально, но при перезапуске значение теряется.Существует ли возможность сохранять это значение, и при следующем запуске МРВ использовать его.
 
Posted by Wizard(Леденёв Андрей) (Участник № / Member № 109) on :
 
Воспользуйтесь файлом дампа...
Для этого нужно в бланке Архивация задать имя для файла восстановления, указать подчитать при старте. Для каналов, границы которых Вы хотите восстанавливать выставьте флаг аттрибуты...
Вот и все...Теперь при каждом перезапуске будут восстанавливаться последние значения...
 
Posted by Ermakov (Участник № / Member № 400) on :
 
Большое спасибо за помощь.
 