Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
 
Необходимо несколько входных каналов оставить "резервными", как сделать, чтобы их наличие не сказывалось на быстродействии системы?
Достаточно ли их сделать "ПУСТЫМИ" и "in_null"?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А какой смысл тогда их вообще создавать? Не проще было бы просто добавить их потом - при доработке проекта?
 
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
 
У нас есть рабочий проект для Ломиконт 110, задача переделать его на ЛОМИКОНТ-ТМ.
Перемонтаж может растянуться на год.
В проекте аналоговые входные сигналы описаны так:
№ платы № п/п Наименование....
1 1 ...
1 2 ...
1 3 резерв
1 4 Температура...
1 5 резерв
...
2 3 резерв
2 4 расход
...
В такой ситуации пропустить сигнал значит делать перемонтаж на работающей системе, если нет тогда зачем атрибуты MUX и CH?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Не нужно ничего перемонтировать - используйте настроки каналов MUX и CH для адресации сигналов по УСО контроллера.
 
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
 
Нужно последовательно описать все реальные сигналы с привязкой к платам, а лишние, созданные автопостроением, уничтожить, а при необходимости добавить.
Я правильно понял?
Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да.
 