This is topic Прием рассылок от дублированного узла in forum Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/2/t/000149.html

Posted by Sergei (Участник № / Member № 161) on :
 
Что-то я запутался. Нужно принимать автопосылки от основного и резервного узла в третьем узле.
Для этого, как написано в справке, я создал каналы IN Net, указывающие на каналы основного и резервного узла. Но почему-то в объекте прием рассылок присутствуют каналы только первого узла. Если сделать Узел - Связать с объектом узла и указать дублированный узел - то в созданном объекте половина каналов имеют флаг ошибки. Если указать основной узел - ошибок нет, но зато создаются каналы, связанные с каналами, не имеющими автопосылок. Невозможно поменять канал-источник.
Тип узлов - Мрв Сеть.
А вообще, если создать пустой канал и в оъекте "прием рассылок" связать его с каким либо источником, то он будет работать также как канал in Auto net?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Автопосылки от основного и резервного узлов имеют одни и те же индексы. Поэтому достаточно автопостроением связать ТРЕТИЙ узел с основным узлом.
Чтобы автопосылка в "третьем" узле принималась от узла, обозначенного в проекте как РЕЗЕРВНЫЙ, надо создать в "третьем" узле канал подтипа СВЯЗЬ с дополнением In Net c любым каналом резервного узла (этот канал можно даже выключить). Такой канал создается и настраивается на источник вручную.

Если создать пустой (и не только ПУСТОЙ) канал и в оъекте "прием рассылок" связать его с каким-либо источником, то он будет принимать автопосылку в атрибут ВЫХОД. И, если такой канал "ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ИСТОЧНИКА", то полученное по автопосылке значение будет переписываться из атрибута ВЫХОД в РЕАЛЬНОЕ. На этом как раз и основан механизм синхронизации данных в резервируемых узлах.
 
Posted by Sergei (Участник № / Member № 161) on :
 
Хорошо, а как принимать посылки одновременно и с основного и с резервного узла (например, сравнить аппаратные значения). На узле со статусом Slave автопосылки разрешить через Сеть,DDE.
Или это невозможно. Только через InNet?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Т.к. автопосылки от резервируемых узлов имеют одинаковые индексы, они в "третьем узле" неразличимы.
Действительно, можно получить данные от разных узлов в этой ситуации только через InNet. Однако, при этом очень сильно возрастает нагрузка на сеть. Опыт наших пользователей показал, что в достаточно емком проекте нагрузка на сеть может оказаться критической и привести к потере информации.
При штатном резервировании запрашиваемые Вами функции решаются сложно.
Возможно, Вам следует рассмотреть решение не на штатном механизме резервирования, а на работе двух одинаковых узлов-копий. Каждый из них будет иметь свои автопосылки. Только программированть синхронизацию данных, резервирование управления и контроль статуса "партнера" Вам придется самостоятельно. Это несколько трудоемко, но реализуемо.
Вот синхронизации архивов у таких узлов-копий достичь не удастся.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2