This is topic настройка NN in forum Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/2/t/000155.html

Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
 
Мне надо поменять настроку на COM порт у каналов M-Link(T) (с COM-1 на COM-2). Групповая правка работает кое-как: у части каналов настройки меняется, у части - нет! [Безумие / Mad]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Групповая правка меняет значения номера порта только для каналов связанных с одним общим узлом. Для разнородных - это не работает.
 
Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
 
Хотелось бы чтобы работало! Например: у меня узел работает с 6-ю узлами (slave-ами). Понадобилось перенести проект на ноутбук на котором нет COM2 порта и возникли проблемы. Прожалуйста учтите это на будущее! (если уж не в ТМ5 то в TM6)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В ТМ6 - это уже учтено.
А для ТМ5 - посмотрите ключи запуска сервера, там вроде есть возможность переназначить СОМ-порт не меняя проект.
 
Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
 
Спасибо. Действительно есть ключ переназначающий COM порт. [fun / веселый]
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2