This is topic Работа с ОВЕН через RS485 in forum Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/2/t/000204.html

Posted by Spirit (Участник № / Member № 2745) on :
 
Помогите разобраться!!! Мне необходимо отслеживать данные от приборов ОВЕН при помощи каналов типа контр_12. Но возникла сложность с настройками узла. Для чего служит базовый адрес, что прописывать в пункте "связь по последовательным интерфейсам", нужно ли задавать тайминги и т.д.
При подключении под ОРС все получилось отлично, а здесь не знаю как добиться обмена данными прибора и программы
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вся информация по подключению приборов ОВЕН по прилагаемым драйверам описана в соответствующем разделе справочной системы ("Связь с УСО, контроллерами .../Связь с контроллерами/Внешние протоколы/Обмен данными с контроллерами фирмы ОВЕН"). Соблюдайте требования этого описания.
Понятие "базовый адрес" в этих драйверах отсутствует.
Никакой связи с настройками в бланке "Связь по последовательным интерфейсам" эти драйверы не имеют.
Таймауты задаются согласно описанию.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2