Posted by lag (Участник № / Member № 1288) on :
 
Имеется ряд устройств поддерживающих протокол MODBUS RTU. Функции 3 и 4 возвращают значения в виде 32-битных целых.
Как эти параметры можно получить в TM6?

Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Такие устройства нарушают стандарт MODBUS RTU.
Трейс Моуд в строгом соответствии со стандартом ответы на функции 3 и 4 интерпретирует как 16-битовые целые числа.
Поэтому Вам придется принимать 32-разрядное число в 2 канала Трейс Моуд, а затем математически обрабатывать их для получения нужной Вам интерпретации.
 