This is topic driver type11 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000006.html

Posted by lag (Участник № / Member № 1288) on :
 
Пишу драйвер типа TYPE11. Столкнулся с проблемой: в удалённый адрес канала (ia) не передаются двухбайтные значения,
т.е. независимо от значений заданных в параметре "Параметр#1 (W)" и "Параметр#2 (W)" компонента UniversalPLC_type1,
содержимое ia.i[1] и ia.i[2] равно нулю.
Аналогичная ситуация и с другими двухбайтными параметрами в UniversalPLC_type2 и UniversalPLC_type3

Могу выслать тестовый проект.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Действительно, при сохранении проекта для МРВ указанные Вами настройки не передаются.
Ошибку мы исправим в ближайшем релизе.
Пока можно порекомендовать временно воспользоваться шаблоном с 6-ю однобайтовыми полями. При этом, правда, возникают дополнительные затраты на ручное формирование настроек. Но, т.к. это временная необходимость, для отладки, видимо, можно на это пойти.
 