Posted by Табунов Юрий (Участник № / Member № 2698) on :
 
Здравствуйте. Предполагается использовать контроллеры СПЕКОН-СК2 и СПЕКОН-СК3 в проектируемой системе ТМ6 с уже имеющимися контроллерами DECONT и СПТ(Логика). В списке поддерживаемых контроллеров СПЕКОНОВ нет, но изготовитель говорит, что информацию можно получать по протоколу "Modbus RTU" или используя ОРС-сервер(СПЕКОН). Просьба подтвердить возможность такого подключения и подсказать, на что нужно обратить особое внимание для достижения совместимости оборудования.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
MODBUS RTU и OPC являются встроенными интерфейсами Trace Mode 6. Если Ваши приборы и приложения отвечают соответствующим стандартам, то проблем быть не должно.
При использовании MODBUS RTU надо обратить внимание на встречающиеся иногда в приборах ограничения стандарта по объемам передаваемой информации, адресам переменных и типам используемых функций.
Если Вы пришлете на адрес техподдержки описание реализации протокола MODBUS RTU в этих приборах, мы сможем ответить более конкретно.
 