Posted by Виктор Носов (Участник № / Member № 2711) on :
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как обойти ограничение на длину строки в сообщении в Отчете тревог? Нам необходимо регистрировать события и формировать сообщения об этом в реальном времени на экране.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нельзя обойти ограничение длины строки в Отчете тревог.
Строка ОТ, кроме текста сообщения может содержать имя канала и кодировку - это тоже информация.
 
Posted by Виктор Носов (Участник № / Member № 2711) on :
 
Жаль что нельзя! Нам необходимо выводить сообщение с названием параметра и временем суток, в которое произошло событие, контроллера на нижнем уровне. А длины строки не хватает. [Неодобрение / Frown] Может есть какя-нибудь альтернатива отчету тревог?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. В сообщении в ОТ выводится текущее дата/время с точностью до 0.1 сек. Время в контроллере в ОТ вывести нельзя. Если контроллер синхронизирован с АРМом, что безусловно должно быть выполнено, то отставание в регистрации события в ОТ будет определяться циклами обработки соответствующих каналов в контроллере и АРМе и задержками интерфейса.
2. Стандартный ГЭ "Отчет тревог" или "Строка ОТ" выводят именно сообщения, посылаемые в ОТ. Поэтому они выводят и "Дату/Время", и имя канала (=название параметра), и текст сообщения, и текст кодировки (21 символ, можно закодировать имя контроллера).
Почему Вам этой информации недостаточно, непонятно.
3. Если Вы хотите формировать на экране сообщение собственного формата, то можно для каждого контроллера в АРМе создать программу, которая будет ловить события в контроллере и формировать сообщения. Сообщения можно посылать в атрибуты специального канала, выводимые на экран. Время наступления события в контроллере можно контролировать по атрибутам 45 каналов, связанных с каналами контроллера (в режиме "Запрос времени значения".
 