Posted by Виктор Носов (Участник № / Member № 2711) on :
 
Здравствуйте! У меня такая проблема. Необходимо определить применимость ТМ6 к поставленной задаче. Имеется около 150 цифровых каналов, получаемых в виде целых чисел, 750 аналоговых каналов, получаемых от контроллеров КРОСС 500 (ОАО "ЗЭиМ",г. Чебоксары). Эти каналы неравномерно распределены по 96 контроллерам. Опрашивать их можно по ОРС-серверу IsaGraf, или по Modbus. Все эти каналы необходимо опросить за 2 секунды. Как можно обсчитать время, за которое ТМ может опросить все каналы? Существуют ли какие-нибудь формулы?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Время опроса каналов не будет зависеть от TM. Оно определяется способностью OPC-сервера или интерфейса Modbus опросить 150 цифровых и 750 аналоговых каналов за 2 сек. Если это реализуется, то никаких дополнительных ограничений ТМ накладывать не будет.
 