Posted by Aspect (Участник № / Member № 2995) on :
 
Добрый день! Необходим совет по подбору модулей SCADA. Итак, есть компьютер, к которому подключены датчики MODBUS (TCP и COM). Датчиков 16 штук, с которых необходимо 30 значений регистров типов WORD,DWORD,FLOAT. При этом необходимо визуализировать на экране как текущие значения, так и некоторые значения из архива (превышения допустимых значений).
Есть второй компьютер, находящийся в IP видимости. На нём необходимо иметь такую же функциональность: текущие значения, тренды (текущие, архивные), таблицы превышений за определённый период. Так же необходимо создавать отчёты по превышениям за некоторый интервал времени (неделя, месяц и т.д.).
Вопросы следующие:
1.Как подсчитывается количество каналов?
2. Являются ли каналами выведенные только на экран значения регистров MODBUS, без создания каналов HEX16, HEX32?
3. В чём различия профессинальной и базовой линии?
4. Реализуем ли функционал в следующей конфигруации: Инстр. среда 512 т.в/в;
(MPВ+сервер документирования 5 шаблонов) 511 в/в
•Графическая консоль NET_Link Light-5
5. Достаточно ли встроенной БД или необходимо сохранять значения во внешней?

Заранее спасибо,
Ярослав Трофимов
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет надобности покупать все сразу одновременно. Приобретите сначала Инстументальную среду на необходимое Вам количество точек ввода\вывода. Если Вы будете делать несколько проектов, то надо учитывать и их. В любом случае необходим небольшой запас, т.к. проекты часто расширяются.

После приобритения ИС Вы сами сможете оценить кол-во каналов в Вашем проекте, кликнув на вкладку "Информация о проекте". Соответвенно, оценить покумаемые модули Вы сможете сами.

Для данного проекта ИС и МРВ на 512 каналов будет более, чем достаточно.

Функции архивирования и последующей обработки данных, в том числе и документирования, в Trace Mode достаточно широки. Поэтому понадобится ли Вам при этом использование внешних БД, зависит от поставленной задачи.
 
Posted by Aspect (Участник № / Member № 2995) on :
 
А как интерпретировать информацию о каналах? В приводимом списке присутствует таблица, в которой для каждого типа определено своё количество каналов. ИС и МРВ на 512 каналов означает суммарное количество каналов или каналов только определенного рода? Каких именно каналов должно быть 512?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Под пунктирной чертой выводится информация о том, сколько каналов находится в каждом узле.
 
Posted by Aspect (Участник № / Member № 2995) on :
 
Так скажите наконец, каналы узла RTM и каналы узла Console суммарно не должны превышать лицензируемое количество? или только узла RTM?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вы отдельно будете покупать два модуля RTM Trace Mode и NetLink Light Trace Mode. Количество каналов в каждом из них не должно превышать соответствующую лицензию. За более подробной информацией обратитесь в отдел продаж sales@adastra.ru
 
Posted by Aspect (Участник № / Member № 2995) on :
 
Это понятно, а инструментальная среда на 511 при, например, 480 задействованных каналов RTM и 7(115) Console, будет работать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Инстументальная среда лицензируется не по количеству каналов, а по количеству точек входа\выхода (слой Источники/Приемники). Количество каналов в ИС не ограничено.
 