Posted by Overheat (Участник № / Member № 3117) on :
 
У меня есть вопрос.
Пытаюсь связаться с контроллером Сегнетикс SMH2010 по Модбасу.
Ком порт у меня на PCI карте.

Компьютер шлет запросы. Контроллер отвечает, вижу осцилографом. Но Траче Мод не видит ответов. Пробовал посмотреть обмен с помощью PortMon.
Запросы ТМ видны, ответов контроллеры нет. Но осцилографом я их вижу.
Пробую связаться программкой, которая может посылать запросы в компорт - контроллер отвечает. И PortMon ответы видит.
Такое впечатление, что у ТМ выключен прием.

Что делать?

Еще интересное замечание. В настройке com порта есть поле "Базовый
адрес" и по умолчанию там стоит 3f8. И данные в порте появляются. Но
если поставить туда настоящий адрес PCI карты, то данных не будет.
Можно потом даже вернуть 3f8, данных все равно не будет. Я просто
переделаваю проект с нуля.

[ 19.05.2009, 10:19: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В настройках СОМ-портов в TraceMode необходимо указать тот же СОМ-порт, который Вы настроили на PCI-плате.
 