Здравствуйте, у меня пара вопросов:
Версия TraceMode 6.05.1 базовая.
1) Контроллер связывается с ТМ по Modbus TCP, связь есть - переменные читаются и пишутся. Но очень нестабильно: периодически входные каналы в ТМ обрываются и устанавливается состояние F, в то же время выходные могут и работать, а могут тоже оборваться.
Контроллер расположен непосредственно возле компьютера, программируется через Codesys, и с Codesys связь нормальная.
Я так понимаю, нужно поиграться с настройками в файле ip_modbus, но не знаю как определить и выставить нужные. Просто увеличивая цифры я увеличиваю время отклика.
2) Как через одни и те же каналы производить чтение и запись? В частности пытаюсь сделать, чтобы при запуске ТМ синхронизировал состояние с контроллером, а потом брал управление на себя.
Заранее спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Таймауты надо увеличить в 100-1000 раз. Это была проблема релиза 6.05.1

2. Один и тот же канал не может и записывать и читать по Modbus.
 
Posted by Smertch (Участник № / Member № 3440) on :
 
А если установить версию 6.06, проблема с таймаутами исчезнет?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
да
 