Posted by Валерий Багин (Участник № / Member № 3467) on :
 
Подскажите пожалуйста, какой тип данных нужно присвоить аргументам для вывода и ввода отрицательных значений.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если целочисленные, то SINT, INT или DINT. Если с плавающей точкой, то REAL или LREAL
 
Posted by Валерий Багин (Участник № / Member № 3467) on :
 
Дело в том что я делал типы SINT, INT или DINT,
но когда я ввожу число например -50, или в программе получается отрицательное, на экране отображается 65480 и тому подобные. А мне нужно выводить именно знак "минус".
 
Posted by Валерий Багин (Участник № / Member № 3467) on :
 
Вроде разобрался, аргументы экрана были INT, поменял на REAL, заработало.
 