This is topic Построение APM in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000569.html

Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
 
Господа, подскажите новичку - если нам необходимо снимать показания с приборов по DDE, а потом сделать, чтобы мгновенные значения показывались диспетчеру и оператору одновременно, как грамотнее это сделать? В смысле, нужно, чтобы был сервер, с которого будут брать данные два монитора или как?
Заранее благодарен.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Удобнее всего получать данные на МРВ и с него уже отправлять их в NLL оператору.

Т.е. у Вас будет один сервер, он же АРМ диспетчера, и один клиент (пульт оператора)
 
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
 
То есть, из МРВ мы создаём вызов на удалённый компьютер (приёмник), а сам МРВ является "передатчиком"? А если потребуется подключить еще одного клиента, или двух?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Аналогично подключаете их к МРВ.
 
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
 
То есть, у нас в МРВ все каналы будут in/out, и посылать в сеть данные, а в NLL все каналы должны быть in, и они будут принимать данные... Но МРВ посылает данные только на один адрес в TCP/IP. Или я не так понял справочное руководство?
 
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
 
а можно как-то пример, допустим, на один-два канала? То есть ОРС -> MPB -> NLL?
 
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
 
Спасибо, разобрались.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2