Posted by Ivan Vlasenko (Участник № / Member № 1969) on :
 
Вкратце опишу режим работы:
Есть контроллер Adam5550(Modbus Server) с адресным пространством. С Trace Mode Pro(6.06) функцией (6 или 16) через канал Hex16 записываю на контроллер значение X на адрес 4x01. Программой на стороне контроллера, в зависимости от алгоритма, записывается в адрес 4х01 значение Y.

Но при следующей записи с TM на контроллер значения X (последнее которое отправлялось, но отличного от фактического Y) на адрес 4x01, записи не происходит. Запись происходит только после изменения последнего значения Х на другое Х1 и обратно на Х - только тогда когда в ячейках контроллера изменяется значение.

Прошу подсказать, как на контролер отправлять (при событии нажатия кнопки) значения которые не изменялись на выходе TM.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Принудительную отработку функции любым каналом OUT, в том числе и Modbus, без изменения его значения можно через его атрибут EXEC (39).
 
Posted by alext (Участник № / Member № 3196) on :
 
А как задать адресс 4x01? У меня первое число не меняеться всегда 0х (нужно получить адрес 42001)
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
это шестнадцатеричный формат, а вы пытаетесь в десятичном формате задать число. Переведите 42001 в шестнадцатеричный формат.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Скорее всего первая 4 это обозначение функции 3 в Modbus. Поэтому адрес будет 2001 (или 0x7d1 в шестнадцатеричном формате)
 