Есть МРВ, получающий данные от приборов через ОРС.
МРВ иногда обновляется по причине внесённых изменений. Сегодня, после очередного обновления МРВ запустился с сообщением (с жёлтым треугольником, с воскл.знаком) "copia_s". Единственная кнопка - "ОК". При нажатии на кнопку всё работает, но сообщение непонятно. Обновление делается по сети - RAdmin-ом, предварительно выгружается МРВ.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это сообщение означает проблемы с копией архива или превышение размера архива заданного в настройках.

Работаете ли Вы с копиями архива? Меняли ли размер архива в процессе наладки?
 
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
 
Спасибо, действительно размер архива был больше указанного. Непонятно, правда, как он увеличился настолько. Настройки не менялись.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой у Вас релиз? Были ли не штатные выходы из программы? Не запускали ли Вы несколько профайлеров или МРВ одновременно?
 
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
 
Релиз 6.06.2. Несколько МРВ (два) одновременно запускалось, но на разных машинах. Нештатных выходов не было.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
На разных машинах используются разные файлы, поэтому это не важно. Насколько интенсивная у Вас запись в архив?
 
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
 
В смысле? Количество каналов? В один архив - 30 каналов, во второй - 10 и в третий - 24. А частота записи разве регулируется? Я так понял, что раз в минуту - и всё.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Просто раньше возможны были ошибки при большой очереди записи в архив.

Какой размер архива у Вас стал и какой задан?
 
Posted by senatorAV (Участник № / Member № 3513) on :
 
Мы разобрались. Один сотрудник проявил инициативу. Извиняйте, не сразу заметили...
 