This is topic Вариант диспетчеризации удаленных обьектов in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000717.html

Posted by Yuriy (Участник № / Member № 3498) on :
 
Уважаемая Техподдержка! Возможно ли с помощью исполнительного модуля GSM МРВ+, установленного на ПК у Центрального диспетчера, сделать диспетчеризацию нескольких удаленных обьектов. На каждом удаленноя обьекте планируется установить только GSM-модемы со встроенными аналоговыми входами. Или как можно реализовать подобную схему опроса с учетом того, что удаленные обьекты не будут иметь ПК с исполнительным модулем!
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
В ТМ канал GSM используется как транспортный канал передачи данных по протоколу M-Link (последовательный интерфейс). Поэтому данный МРВ подразумевает по-умолчанию удаленного клиента под управлением сервера ТМ: МикроМРВ или МРВ с поддержкой GSM. Иначе - Вам самим надо писать драйвер обмена по GSM с Вашими удаленными устройствами.

Есть еще вариант - если удаленное УСО поддерживает один из стандартных или встроенных в ТМ протоколов последовательного канала передачи данных по RS, например ModBus RTU, то его можно будет подключить к МРВ GSM+ напрямую через GSM-связь.
 
Posted by Yuriy (Участник № / Member № 3498) on :
 
Это вроде все понятно. А как быть, если будет, например, 10 удаленных обьектов, на которых стоит только оборудование с ModBus? У диспетчера стоит ПК, в котором только 2 Com-порта.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Как вариант - купитьMOXA GSM-модем, который сам может устанавливать GSM-связь (есть у них такие модели). Тогда, подключаете к ПК мультипортовую плату - к ней эти модемы. Такие же модемы на стороне оборудования. И работаете как по обычному ModBus RTU, все функции управления GSM-каналом берет на себя модем. Получается что-то вроде аппаратного конвертера RS232-GSM-GSM-RS232. Почти как конвертация RS232-Ethernet - идея такая же.
Плюс такого метода - МРВ можно обычный использовать, не GSM, потому как GSM-модем для МРВ становится прозрачным оборудованием, не требующим управления, то есть - работает как по обычному RS232. [Улыбка / Smile]
 
Posted by Yuriy (Участник № / Member № 3498) on :
 
Спасибо за идею! Только этот вариант потребует много дополнительного оборудования - модули ввода/вывода Модбас,платы мультипортовые, дополнительные модемы.Мы же хотели использовать модем AnCom RM/D со встроенными аналоговыми входами. Нашел тут статью, что разработан OPC-сервер системы измерения и управления модема AnCom RM/D. Правда, найти пока этот OPC и описание на него не удалось.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Если под этот модем есть документация его протокола - то можно написать драйвер, это не сложно. Если нет - то ничего не поделаешь - придется накручивать дополнительное оборудование.
 
Posted by Yuriy (Участник № / Member № 3498) on :
 
Пришла информация, что сейчас этот OPC тестируется и будет поддерживать спецификацию OPC DA версии 2.05. Клиенты Trace Mode поддерживают такую спецификацию? В документации говорится только об 1.0 и 2.0.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Если не ошибаюсь, то ТМ 6-й версии вроде спецификацию 3.0 должен поддерживать.
 
Posted by Yuriy (Участник № / Member № 3498) on :
 
Ну вроде бы тогда все складно получается! Остается только ждать выхода OPC-сервера. Да и цена вроде бы приемлемой будет - 1000 руб. за один модем.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Trace Mode поддерживает спецификацию 2.0. Если Ваш OPC сервер будет поддерживать спецификацию 2.05, то и 2.0 он будет поддерживать по умолчанию. Поэтому проблем в получении данных не должно быть.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation