This is topic EK-260 и Метран-400 с ТЭКОН-19 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000753.html

Posted by prora (Участник № / Member № 4037) on :
 
Добрый день.
По условиям договора необходимо получать данные от газового счетчика ЕК-260 и тепловычислителя Метран-400-Б с ТЭКОН-19-05.
Интерфейс RS-485, протокол MODBUS RTU.
Специальных драйверов для указанных приборов нет. Не подскажете, как организовать получение данных с помощью стандартных средств ТМ?
С уважением,
Ясюкевич Роман
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Протокол Modbus RTU штатно поддерживается Trace Mode 6 встроенным драйвером.
Специальный драйвер для подключения устройств по этому потоколу не требуется.
Настройки COM-порта, сетевые Modbus-адреса устройств, Modbus-адреса и Modbus-функции для обращения к переменным устройства надо брать из документации на устройства.
 