Posted by BMVV (Участник № / Member № 4067) on :
 
Добрый день,
Имеется контроллер ADAM 5510, который соединён с ПК через COM1(ПЛК) по 232. На ПК развёрнуто готовое ПО которое должно обмениваеться с контроллером по OPC серверу PLCnet OPC (Fastwell). Соответственно вопрос как можно организовать подобный обмен в МикроМРВ.

И второй вопрос, к СОМ2 этого же ПЛК по 485 интерфейсу подсоединены счётчики импульсов ADAM 4080, как организуеться их опрос в МикроМРВ.

заранее приношу извинения за возможно простые вопросы по скольку опыт работы с ТМ 6 не большой и блалодарю

P.S. Т.е. когда я создаю в слое источники приёмники OPC сервер, в его параметрах возможно выберать только сервера на этой машине или в TCP сети, а каким образом можно использовать COM
 
Posted by BMVV (Участник № / Member № 4067) on :
 

 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Поддержки OPC интерфейса в DOS нет, и не планируется.

2) Выбираете нужный модуль в источниках/приемниках задаете ему COM-порт. Потом с помощью механизма drag'n'drop перетаскиваете эти компоненты в узел МикроМРВ. В этом узле также нужно настроить COM-порт.
 