This is topic Совместимость с Windows_7 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000774.html

Posted by evgeniy_al (Участник № / Member № 3950) on :
 
Будет работать Trace Mode 6.06.3 с Windows_7 или после выхода нового релиза?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
По результатам предварительного тестирования возможность работы с Trace Mode в Windows 7 есть и сейчас. Вопрос о полной поддержке Windows 7 для работы с Trace Mode сейчас обсуждается.
 
Posted by fersan (Участник № / Member № 1320) on :
 
Не забывайте, что Microsoft официально прекратил продажу Windows XP.
 
Posted by evgeniy_al (Участник № / Member № 3950) on :
 
Прекратили техподдержку Windows хочется уточнить.
 
Posted by evgeniy_al (Участник № / Member № 3950) on :
 
Спасибо будем пробовать.
 
Posted by fersan (Участник № / Member № 1320) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by evgeniy_al:
Прекратили техподдержку Windows хочется уточнить.

Не техподдержку, а продажу.

Надеюсь, что ТМ будет совместим с Windows 7 х64.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет, поддержка x64 не планируется.
 
Posted by evgeniy_al (Участник № / Member № 3950) on :
 
В продолжении темы. Приобрели у вас базовую версию,
ставиться на Windows7, найти драйвер для ключа защиты отказывается. К тому же установочный диск с версией вроде как TM IDE Base607, вот ставиться как версия 6.06, ни каких изменений нет. А вот монитор реального времени версии 6.07
Пробовал установить на Windows XP монитор реального времени, выдал ошибку как только сделал попытку войти во второй экран. После этого проект больше не запускается. Необходимо делать перезагрузку, но и это не помогает, зависает. Нужен срочный ответ
 
Posted by evgeniy_al (Участник № / Member № 3950) on :
 
Версия обновлена, драйвер ключа установлен, проект запускаться не желает. В предыдущей версии в отладке работал замечательно, теперь не желает.
 
Posted by evgeniy_al (Участник № / Member № 3950) on :
 
Вернее что смог проверить. Проект запускается в главный экран, можно вызвать всплывающий экран и выполнять действия, а на вызов другого рабочего экрана появляется ошибка (Runtime Error! ... (Base)\rtcx.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the applicaions team for more information)
 
Posted by evgeniy_al (Участник № / Member № 3950) on :
 
Вообщем ошибка нашлась после упорного поиска. Проект выполнялся в релизе 6.06. Несколько элементов (ГЭ Текст) были привязаны к каналам основной привязкой. А в релизе 6.07 появился пункт прозрачность. Вот там и прописалась привязка, после удаления всех проект заработал.
 
Posted by evgeniy_al (Участник № / Member № 3950) on :
 
Еще замечено на графическом экране помещается ГЭ градиент. И для него выбирается текстура. При первом обращении, вызове экрана текстура присутствует, а при повторном остается только базовый цвет.
И вопрос что означает в параметрах экрана верхний, нижний, левый, правый объект?
 
Posted by evgeniy_al (Участник № / Member № 3950) on :
 
Ну и совсем не хоршее обстоятельство, копирование и вставка. Все сворачивается.
 
Posted by AdAstra Research Group (Участник № / Member № 3744) on :
 
1. ГЭ "Градиент": это ошибка будем исправлять.

2. Эти объекты - это колонтитулы. Чтобы каждый раз не рисовать одни и те же элементы экранов, можно создать ГО и добавлять его автоматически.

3. Над этой ошибкой мы работаем.
 
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
 
quote:
Нет, поддержка x64 не планируется.
означает ли это, что на 64 битной системе Trace Mode не будет работать и даже не запустится?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Может и запустится, но работать не будет.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2