Добрый день. При работе по произвольному протоколу RS возникает следущая ситуация. При конфигурации шаблона UniversalPLC_type4 указываю в параметре C4 – количество байтов в ответе. При этом если приходит байт меньше чем указано в С4 то в аргументы канала предназначеные для приема ответа ничего не записывается.
Можно ли указывать в параметре С4 значение превышающее кол-во приходящих байт в ответе?
С Уважением Петр.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Нет, в ответе ожидается указанное количество байт, если их не хватает, то возникает ошибка. данные в аргументы не должны попадать.