Posted by Ласков Л.И. (Участник № / Member № 4212) on :
 
Наша фирма приобрела МРВ с регистрационным номером 490206008199060. Корректирую проект и сохраняю под другим именем. Запускаю в профайлере, работает. Сохраняю узел для МРВ, появляется ошибка-4.Исходный прооект в МРВ работает. В чем проблема?. Надеюсь на помощь. С уважением Ласков А.И.

[ 24.06.2010, 16:43: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ошибка -4 означает превышение лицензии
 
Posted by Ласков Л.И. (Участник № / Member № 4212) on :
 
Информация моего проекта содержит следующие данные:

Число шаблонов программ: 12
Число шаблонов экранов: 19
Число шаблонов отчетов: 0
Число шаблонов связей с БД: 1
Число каналов: 67
Число источников/приемников: 50
Лицензия на 127 каналов. Почему при таких данных при сохранении узла для МПВ появляется ошибка загрузки – 4?
А. И. Ласков
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А на сколько точек ввода\вывода у Вас среда разработки?
 
Posted by Ласков Л.И. (Участник № / Member № 4212) on :
 
Я пользуюсь интегрированной средой разработки TRACE MODE IDE 6, бесплатная версия 6.06.3 на 65536 каналов ( источники/приемники-32768).
А. И. Ласков
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите Ваш проект на hotline3@adastra.ru
 
Posted by Ласков Л.И. (Участник № / Member № 4212) on :
 
Проект послан. Ласков
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Все-таки в какой момент у Вас появляется ошибка -4?

В момент сохранения узла или его загрузки.

У Вас МРВ на 127 каналов, а проекте используется 159 (число в скобках).
 
Posted by Ласков Л.И. (Участник № / Member № 4212) on :
 
Ошибка появляется при открытии сохраненного узла проекта для МРВ с расширением (.dbb), появляется надпись код: ошибки загрузки:-4.
А.И.Ласков
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Тогда повторю

У Вас МРВ на 127 каналов, а проекте используется 159 (число в скобках).
 
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
 
А что тогда означает число до скобок?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Число до скобок - кол-во реальных каналов. Но при связи аргумент-аргумент или чаще при привязки источника напрямую к аргументу, создаются виртуальные каналы, которые тоже лицензируются.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Это количество каналов, которые Вы создали явно в проекте. А вот в скобках - созданные уже при компиляции для МРВ. Дело в том, что при привязках типа: аргумент вызова шаблона в одном узле -> атрибут канала из другого узла, создаются каналы, но создает их уже сам ТМ6 при конвертации для МРВ, поэтому реально каналов обычно больше, чем создает пользователь. Чтобы число каналов до скобок было точно таким же как и в скобках проект надо создавать от и до весь по правилам системы ТМ6. Эти числа получаются разными, если разработчик "халявит", пользуясь добротой системы, которая позволяет ему делать некоторые удобные вещи, но потом сама за разработчиком "дорабатывает" проект при компиляции под МРВ. [Улыбка / Smile]
 
Posted by Ласков Л.И. (Участник № / Member № 4212) on :
 
Благодарю за помощь. Буду оптимизировать количество каналов.
А.И. Ласков
 
Posted by Ласков Л.И. (Участник № / Member № 4212) on :
 
После оптимизации проекта МРВ запускает проект, но с сервером не взаимодействует, т.е. сам сервер реагирует на изменения параметов, а МРВ нет. В профайлере все нормально. В качестве ОРС-сервера использована демо-версия Lectus Modbus OPC and DDE server.В чем причина?
Ласков А. И.
 
Posted by Svasl (Участник № / Member № 4229) on :
 
Патч на МРВ не установлен видимо, отсюда нет связи с ОРС сервером.
 
Posted by Ласков Л.И. (Участник № / Member № 4212) on :
 
В таком случае где взять этот самый патч для МРВ,и как его установить. В документация что-то не встречал упоминания о патче. Жду помощи.
Ласков А. И.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Патч для МРВ находится на странице техподдержки в разделе "Обновления программ"
 
Posted by Ласков Л.И. (Участник № / Member № 4212) on :
 
Что подразумевается под патчем? Это обновление до релиза 6.03.03 или что-то иное?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, именно это.
 
Posted by Ласков Л.И. (Участник № / Member № 4212) on :
 
Все равно связи МРВ с Lectus Modbus OPC and DDE serverнет. Сам ОРС работает.
 
Posted by Ласков Л.И. (Участник № / Member № 4212) on :
 
Повторно.
Объясните пожалуйста, почему МРВ не читает данные с ОРС-сервера. Как я уже писал, в профайлере все нормально.
Жду помощи, Ласков
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Профайлер от МРВ, если нет различий в релизах, в данном контексте ничем не отличается.

С какого релиза Вы обновляли патчем систему?
 
Posted by Ласков Л.И. (Участник № / Member № 4212) on :
 
Спасибо за поддержку. Все в порядке.
Я действительно запутался в версиях и
обновлениях.
Ласков А.И.
 
Posted by Ласков Л.И. (Участник № / Member № 4212) on :
 
Добавил в проект два устройств:
-пускатель TeSysU фирмы Schneider Electric;
-частотный преобразователь фирмы DanfoSS.
Обмен по Modbus RTU через Lectus Modbus OPC/DDE- сервер. Начинаю привязывать вновь созданные каналы к переменным сервера. Работает все нормально до тех пор пока количество привязанных каналов не превышает определенноного числа. Дальнейшее увеличение количества привязанных каналов приводит к потере связи Trace Mode с ОРС-сервером.Сервер работает нориально. В чем причина? Лимит лицензии не превышен.Объясните пожалуйста.
С уважением А.И. Ласков
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Посмотрите в ИС "Информацию о проекте".
Там в строке узла есть число в скобках, указывающее на реальное количество каналов, которые должны загружаться в узле. Именно это число не должно превышать ограничения, накладываемого лицензией.

2. Почему Вы работаете по Modbus RTU через дополнительный OPC-сервер, а не через встроенный драйвер Modbus RTU Trace Mode 6?
 