This is topic Изменение кол-во отображение разрядов in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000832.html

Posted by camypau (Участник № / Member № 4305) on :
 
Добрый день!

Получаю через OPC значение 6 разрядов 9.9999
через канал float значение отображается на экране ГЭ текст,

Вопрос каким образом оставить только 9.9 а остальные разряды не отображать.

Заранее Спасибо!
 
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
 
В настройках ГЭ текст во вкладке Основные свойства поставьте:
Формат - Float
Float -%1f
 
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
 
Вышеописанный ответ не совсем корректен для весрии 6.06.0. Почему-то происходит округление до 10.0 вместо 9.9. Надеюсь техподдержка ответит: это ошибка релиза или мы делаем что-то не так?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это справедливо для всех версий. И это не ошибка, это стандартная функция. Если нужно именно отбрасывать последние знаки, то нужно вводить в канал программу трансляцию.
 
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
 
Как пожелание на будущий релиз: встроите в ГЭ Текст возможность выбора отображения разрадов числа без привязки программы в трансляцию. Что через трансляцию можно отбрасывать нужное количество знаков - это знали.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это стандартная функция С. Изменить ее мы не можем.
 
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
 
В одной из Scad такую возможность встречал [Пдмигивание / Wink]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Так и мы не запрещаем использовать трансляцию.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2