Posted by Дерищев (Участник № / Member № 4417) on :
 
Здравствуйте!

У нас есть задача удалённого сбора информации с приборов посредством Интернет. В нашей ситуации недопустима потеря информации при нарушении связи. Для этих целей планируется установка местных программируемых коммуникационных шлюзов, выполняющих функции локального хранения ретроспективы инзмерений, с привязкой к внутренним часам реального времени. Имеются ли у TraceMode механизмы, позволяющие загружать из вне массивы ахривных данных, с последующим их копированием в базу данных, расположенную на компьютере?
В качестве местного программируемого коммуникационного шлюза подразумевается x86-совместимый микрокомпьютер, имеющий на борту LAN Ethernet. Этот прибор имеет процессор, аналогичный по функциям Intel 80186. Программируется на Borland Turbo C, поддерживает все, доставшиеся по наследству от DOS, коммуникационные функции. В частности Socket. Поддерживаются протоколы TCP и UDP. Я использовал его в качестве шлюза MODBUS/TCP - MODBUS/RTU. Через OPC от Lectus без проблем осуществлялась связь со SCADA. Поддержки таких механизмов, как COM и OLE, конечно же нет. Реализовывал и другие нестандартные протоколы. Реализовать можно любой протокол, лишь бы было описание. Теоретически можно реальзовать и DCOM, тем самым дать возможность SCADA-системе обращаться к шлюзу, как к ОРС серверу, работающему на соседней машине. Как мне известно, описание этого протокола - тайна покрытая мраком.

Спасибо!
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Штатный функций для вашей задачи у ТМ6 нет, придется делать через пользовательский драйвер: поднимать эти архивы и сохранять в архив ТМ через функции пользовательского драйвера.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Механизм есть. Постараемся в ближайшее время сделать пример.
 
Posted by Дерищев (Участник № / Member № 4417) on :
 
Спасибо за отклик!
Первое, что меня волнует - это привязка архивов к астрономическому времени. Местный шлюз имеет внутренние часы реального времени. Во внутренней памяти архивы сохраняются с привязкой к ним. И в базу данных на компьютере архивы должны помещаться с сохранением этого времени. Есть множество вариантов, как представлять метку времени. Как это реализовано у Вас? Можете ли предоставить описание протокола обмена?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Планировалось два варианта

1) Подчитывание архива из SQL базы данных и запись его в SIAD.

2) Подчитывание архива из файла определенного формата и запись его в SIAD
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
2Техподдержка:
Хммм, это планировалось или уже есть такие функции? Если они есть, можно мне на e-mail пример проекта?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Они есть. Примера пока нет. Плаируем сделать в ближайшее время.

Реализовывается с помощью механизма записи аргументов каналов Call.ChGroupRq и TVC в архив.

Раздел в справочной системе "Запись аргументов канала CALL в SIAD"
 