This is topic Поключение модулей i-80XX в XP8741 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000889.html

Posted by Loopes (Участник № / Member № 4491) on :
 
Добрый день!
Имеется WinPAC XP-8741 с модулями i-8053W, i-8056W и i-87017RCW.
С подключением i-87017RCW в бесплатной версии проблем не возникло, а вот с i-8053W и i-8056W есть некоторая проблема. Я могу их подключить только через ОРС-сервер, они в принципе работают (может так и надо). Мне интересно есть ли другой метод подключения этих модулей, например через ОЕМ WinPAC I-8000? только у меня ничего не получилось. там почему-то 8 слотов а у меня 7.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Не понятно, как и по какому протоколу Вы в бесплатной версии Trace Mode 6 подключались без OPC-сервера к модулю i-87017RCW, установленному в крейт WinPAC XP-8741.
МикроМРВ ОЕМ WinPAC CE не может использоваться в WinPAC XP. Количество слотов принципиального значения не имеет.
Исполнительный модуль Trace Mode 6 для WinPAC XP не выпускался.
 
Posted by Loopes (Участник № / Member № 4491) on :
 
1)I-8717RCW я могу подключить через Распределенные УСО
2)"исполнительный модуль для WinPAC XP не выпускался", я задавал вопрос вашим сотрудникам и они сказали, что для вашего WinPAC XP нужен Монитор реального времени+ (МРВ+) 6.07 для Windows на 255 каналов?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В МРВ+ не поддерживаются драйверы УСО, работающих по параллельной шине.
Использование МРВ+ в WinPAC XP - чисто демонстрационный не лицензированный режим.
 
Posted by Loopes (Участник № / Member № 4491) on :
 
Подключение модулей по УСО не важно, пусть работают через ОРС.
Получается что на WinPAC я не смогу запустить исполнительный модуль? Что-то я не пойму ваши сотрудники мне утверждали обратное.(могу даже назвать фамилию)
Задача моя запустить систему упавления установкой на WinPAC XP-8741 c использованием продуктов TRACE MODE. Я что не могу этого сделать?
И контора ICP_DAS утвердает что с TRACE_MODE в этом случае никаких проблем.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Видимо, и сотрудники ipc2u, и сотрудники Адастры имели в виду WinPAC CE, а не WinPAC XP.
Существует продукт МикроМРВ 6 для WinPAC CE, который поддерживает модули параллельной шины и последовательного интерфейса.
Для WinPAC XP исполнительный модуль не выпускался.
О перспективах выпуска этого продукта можно выяснить по sales@adastra.ru.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
А почему бы пользователю не взять обычный МРВ для контроллера WinPac XP Embedded? Мы под WinXP Embedded успешно на обычном МРВ работаем в своих контроллерах, следующие проекты планируются также на WinPAC XP Embedded и в них планируется также обычный МРВ. Драйвер УСО - будем писать в виде штатного Т12-драйвера через SDK от ICP-DAS, у них у же готовые библиотеки для работы с модулями УСО, только нужно будет их в обертку Т12 обернуть. [Улыбка / Smile]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Прежде чем принимать такое решение, пользователю целесообразно обсудить с sales@adastra.ru перспективы реализации таких исполнительных модулей.
 
Posted by Loopes (Участник № / Member № 4491) on :
 
Я не могу понять сначала было сказано что можно использовать МРВ для данного продукта, теперь говорите что нельзя т.к. не выпускался програмный продукт под Embidded. Почему ваши сотрудники тогда изначально ввели меня в заблуждение. На электронную почту я посылаю копию переговора с вашим сотрудником и что он мне ответил.
 
Posted by Loopes (Участник № / Member № 4491) on :
 
Цитата переписки с одним из ваших сотрудников:
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ АРМ ОПЕРАТОРА. Служат для исполнения проекта, разработанного в инструментальной системе на АРМ оператора. В Вашем случае он размещается на X-ПАКЕ.
 
Posted by Loopes (Участник № / Member № 4491) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by Romсheg:
А почему бы пользователю не взять обычный МРВ для контроллера WinPac XP Embedded? Мы под WinXP Embedded успешно на обычном МРВ работаем в своих контроллерах, следующие проекты планируются также на WinPAC XP Embedded и в них планируется также обычный МРВ. Драйвер УСО - будем писать в виде штатного Т12-драйвера через SDK от ICP-DAS, у них у же готовые библиотеки для работы с модулями УСО, только нужно будет их в обертку Т12 обернуть. [Улыбка / Smile]

Скажите у вас никаких проблем небыло?
 
Posted by Loopes (Участник № / Member № 4491) on :
 
Т.е. я понимю что использовать МРВ+ для данного железа можно, но могуть возникнуть некоторые проблемы?
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
2Loopes: На нашей версии WinXP Embedded пока не возникало, реально на WinPAC XP пока не проверяли, но сравнивали некоторые характеристики систем и запрашивали информацию у IPC2U - вроде ничего не противоречит для применения МРВ. С МРВ+ возможно и возникнут проблемы, по части его функций архивирования в СПАД, надо проверять - сейчас все равно никто не скажет точно.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Теоретически МРВ должен работать в среде WinXP Embedded, однако объем и качество реализуемых функций будет существенно зависеть от конкретной сборки ОС и технических характеристик и возможностей аппаратной платформы.
Что касается поддержки модулей УСО в контроллере с WinXP Embedded, соответствующий МикроМРВ должен быть ориентирован на встроенное ядро и его библиотеки для поддержки этих модулей.
Как Вам уже сообщалось, такой исполнительный модуль находится в разработке.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2