Posted by олег (Участник № / Member № 4520) on :
 
Скачал бесплатную версию TRACE MODE 6.06
Создал проект для получения данных с регистра контроллера(D21).
Сконфигурировал драйвер COM порта и регистр ПЛК D8120, следуя инструкции
в файле справки( раздел: Обмен с контроллерами Mitsubishi и Delta).
ПЛК подключен кабелем к COM порту комльютера.
Данные с ПЛК получить не удалось.
С помощью программы Serial Port Monitor отследил сессию обмена данными:

/Порт открыт процессом "rtc.exe" (PID: 3196)

Запрос:30.11.2010 18:53:57.68164 (+0.4375 seconds)

05 30 30 46 46 57 52 30 44 30 30 32 31 30 31 32 .00FFWR0D0021012
44 D

Ответ:30.11.2010 18:53:57.74364 (+0.0469 seconds)

06 .

Порт закрыт


Далее rtc снова открывает порт, запросы и ответы аналогичны.

При запросе данных с любого регистра запросы изменяются, а ответ ПЛК всегда 06. [Неодобрение / Frown]
Пробовал получить данные с того же регистра с помощью программы от Mitsubishi Mx

component. В окне программы Mx component вижу значение моего регистра (все ОК), а

сессия обмена между Mx componen и ПЛК выглядит следующим образом:

Порт открыт процессом "ActMon.exe" (PID: 4088)

Запрос:19.11.2010 19:05:04.27864 (+2.1563 seconds)

05 .

Ответ:19.11.2010 19:05:04.30964 (+0.0313 seconds)

06 .

Запрос:19.11.2010 19:05:04.30964 (+0.0000 seconds)

02 30 30 45 30 32 30 32 03 36 43 .00E0202.6C

Ответ:19.11.2010 19:05:04.37264 (+0.0625 seconds)

02 43 36 35 36 03 45 37

Запрос:19.11.2010 19:05:04.37264 (+0.0000 seconds)

02 30 30 45 30 32 30 32 03 36 43 .00E0202.6C

Ответ:19.11.2010 19:05:04.43464 (+0.0625 seconds)

02 43 36 35 36 03 45 37


Далее аналогично.

Помогите, пожалуйста, понять в чем причина невозможности получать данные с ПЛК.
Может драйвер FXComputerLink не подходить к ПЛК FX1S?

Согластно инструкции этот тип ПЛК поддерживается:
/Протокол ComputerLink Format 1 поддерживается в ПЛК серий FX, FX0N, FX1N, FX1S,

FX2C/
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Скачайте, пожалуйста, проекта с примером обмена с контроллером Mitsubishi MELSEC FX2N по протоколу Computer Link. http://www.adastra.ru/support/get_support/free/get_free_support_tm6/TM6_free_proj_base/
Возможно, Вам потребуется модификация прикладной программы для контроллера FX1S.
 
Posted by олег (Участник № / Member № 4520) on :
 
Попробовал запустить этот пример - результат тот же. после любого запроса ответ 06.
Обратите, пожалуйста, внимание на запрос - ответ контроллера при использовании программы от

Mitsubishi Mx component: инициализация 05-06, запрос на получение данных всегда начинатеся

с 02. Протоколы обмена явно разные.
К сожалению у меня нет ПЛК FX2N для проверки связи с примером на сайте.
Может быть никто на проверял работу драйвера с FX1S и драйвер с этим контроллером не

работает.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это ответ на наш запрос по поводу связи с FX1S по Computer Link.

Мы отправили Вам по почте ответ фирмы IPC2U.

Резюме фирмы IPC2U.

Обмен по протоколу Computer Link контроллеры FX1S поддерживают через специальные коммуникационные модули.

Порт программирования ("красный кабель") использовать для этого нельзя.
 
Posted by олег (Участник № / Member № 4520) on :
 
Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
 