Posted by AND (Участник № / Member № 4391) on :
 
Доброго дня!
Требуется настроить связь DELTA32ES + Trace Mode 6 по RS485 протокол MODBUS. Через WPLSoft связь устанавливается нормально. Подскажите пожалуйста как правильно настроить связь.
Я задавал в дельте:
RS232, COM1, 8-n-1, 115200, сет. aдр. 1. (При данных установках связь контроллер- WPLSoft устанавливается)
В Trace Mode 6 настройки COM port:
COM1, master, 115200, 0x3f8, 8-1-n, прерывание 4, упр. передачей нет, тайм-аут 300.
Не совсем понятно, какую функцию использовать: R_outWord(3), R_inByte(2) и как именно настраивать поля переменной для чтения входных регистров Х0,Х1…
Использую конвертер MOXA Uport 1150. В системе определяется как COM1 RS485-2w.
Спасибо большое за помощь.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если Вы хотите обращаться к DELTA32ES напрямую по протоколу Modbus RTU, то тип функции и адреса надо брать из описания контроллера.
Можно использовать "Источники" "PLC/Mitsubishi_Group" и задавать переменные в соответствии с их именами.
При этом надо в поле "Дополнительно" записать "Delta:" и создать COM-порт, как у Вас.
 
Posted by AND (Участник № / Member № 4391) on :
 
Создал "источники/приемники-PLC-Mitsubishi_group-Компонент№1".
в нем задаю:
Mitsubishi#1,TW0, порт 0 (через КОМ1*), номер станции SN=01h (я так понял, что это номер в сети), номер регистра 4, тип регистра [x]inputs(i/0) - хочу прочитать бит Х4.
При данной конфигурации не идет запрос - диод конвертора не светится. Подскажите, может номер станции задается не так?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Номер станции задается именно таким образом.
COM-порт непосредственно в узле создавать не нужно.
Но нужно описать его в файле FXNet.cfg, который создается с помощью утилиты ...\Drivers_with_Setup\Mitsubishi_FxNet\FXconfig.exe и размещается в папке узла.
 
Posted by AND (Участник № / Member № 4391) on :
 
спасибо. работает.
 