Posted by Николай Распопов (Участник № / Member № 5232) on :
 
При запуске любого демо-проекта из Trace Mode 6.07.7 наблюдается такой вылет:
 -

Система: Windows Vista 64, права администратора есть.

[ 13.07.2011, 08:16: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
VISTA не декларирована в качестве ОС для Trace Mode 6.

Есть предположение, что имеет место рассинхронизация с библиотекой rtmopc.dll.

Запустите, пожалуйста, вручную rtc.exe из папки IDE, найдите проект, загрузите и запустите.
Возможно, сообщение об ошибке будет более определенным.

Надо посмотреть дату файла rtmopc.dll в папке IDE.
 
Posted by Николай Распопов (Участник № / Member № 5232) on :
 
Это нельзя сделать т.к. rtc.exe невозможно запустить из-за отсутствующей функции "class I_RtmOpc * I_RtmOpc::create(class RTM_Server *,char const *,void (*)(int,char const *))" в модуле rtmopc.dll версии 6.0.7.2 от 12.01.2011, который импортируется модулем dllRTM32.dll версии 6.0.7.0 от 13.07.2010, который загружается из rtc.exe неизвестной версии (нет информации о версии в файле). Похоже что установщик TraceMode 6 неправильно развернул дистрибутив и не проконтролировал версии файлов.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проблема действительно в рассинхронизации dllRTM32.dll и rtmopc.dll.
Дистрибутив релиза 6.07 (дата dllRTM32.dll - 13.07.2010) не мог содержать rtmopc.dll релиза 6.07.2.
Необходимо скачать с сайта дистрибутив релиза 6.07.7 и переустановить Trace Mode 6.
 
Posted by Николай Распопов (Участник № / Member № 5232) on :
 
Естественно как только я разобрался что файлы явно от разных дистрибутивов, я просто удалил Trace Mode и снова поставил начисто.

Кстати деинсталлятор оставил все файлы, пришлось стирать вручную, а в "Программы и Компоненты" панели управления Windows было два одинаковых элемента "Trace Mode", после удаления остался один, а его запуск прерывался ошибкой: "Данное действие доступно только для установленных продуктов." (пришлось вручную чистить этот ключик в реестре).

Так что разбирайтесь со своими инсталляторами, особенно не забудьте проверить режим апгрейда.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Возможно, в предыдущих процедурах инсталляции и введении обновлений были допущены нештатные действия.
Мы учтем Ваши замечания.
 