This is topic Модуль AI ADAM5017UH in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001012.html

Posted by Seleron (Участник № / Member № 5383) on :
 
Здравствуйте.
Возникла проблема с работой модуля AI ADAM5017UH в связке с TM6. На экране RTM выводятся два случайных числа -0,002 и 2,922. Подача напряжения на входы эффекта не приносят.
Контроллер ADAM-5510EA1E c дополнительными модулями ADAM-5017UHA1E («0» слот), ADAM-5051SAE («1» и «2» слоты), ADAM-5069AE («3» и «4» слоты) подключен к компьютеру: СОМ3 ПК -> Straight Through Cable -> СОМ3 ADAM (Prog. Port); СОМ1 ПК -> Null modem Cable -> СОМ1 ADAM. Настройки СОМ-портов: скорость – 115200, контроль четности - 8, таймаут – 300. DIP переключатель SW6 на контроллере ADAM установлен в положение ON.
В настройках модуля A5017UH в ТМ6 выбраны ALT/REG 81, GAIN/REG 2, тип сигнала 0-10V. Настройки модуля, скорость порта менялись, но результат тот же. Через Advantech Adam.NET Utility модуль работает корректно. Через ТМ6 не работает только модуль AI.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вопрос решается в ходе переписки по электронной почте.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2