This is topic Вопросы по тестовым примерам in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001015.html

Posted by GenericP (Участник № / Member № 5418) on :
 
Добрый день!
В тестовом примере "Пример записи/чтения аргументов канала CALL через файл" в описании сказано про работу с кнопками, но просмотрев пример я этих кнопок не обнаружил?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Скачал пример с сайта, запустил в IDE релиза 6.07.7 базового формата и под профайлером.
На экране под заголовком "Чтение и запись в файл" имеются 2 кнопки: "Записать значения" и "Считать значения".
 
Posted by GenericP (Участник № / Member № 5418) on :
 
Спасибо, с кнопками разобрался, но возникли следующие вопросы:
1. В файле построчно перечисляются аргумнты и их значения. Имя аггумента я изменить не смог. Можно ли менять формат записи или он только такой.
2. Можно ли передать значение аргумента канала в системную переменную WinXP типа temp с целью дальнейшего использования в bat-файле?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Менять формат записи нельзя.
2. Передать значение аргумента в системную переменную ОС нельзя.
 
Posted by GenericP (Участник № / Member № 5418) on :
 
Добрый день, возник еще ряд вопросов:

1.Существует ли способ создания, например текстового файла, с заданным именем (пусть в виде цифр).
2.При работе с ModBus, если период пересчета канала ставлю 1 сек, то запрос посылается один раз в сек. Но стоит отключить контроллер, как запросы начинают посылаться очень часто, что сильно забивает сеть. Каким образом можно увеличить этот период при отключенном контроллере?
3. Каким образом можно сбросить показания тренда, аналогично моменту запуска RTM?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Запись аргументов канала CALL осуществляется в файл <имя канала>_<N>.dat.
Имя канала в реальном времени можно изменять. Тогда изменится и имя файла.

2. Если это Modbus RTU, можно увеличить таймаут COM-порта.
Но правильно - отключать соответствующие каналы от источника (атрибут 8, W) при обнаружении массовой недостоверности по каналам, опрашивающим отключенный контроллер. Это исключит паразитный трафик.

3. Штатных средств очистки буфера тренда нет. Уточните, пожалуйста, задачу почтой.
 
Posted by GenericP (Участник № / Member № 5418) on :
 
1. При попытке записать аргументы двух каналов создается только один текстовый файл, второй канал игнорируется. В чем может быть проблема?
2. Если увеличить таймаут, то конечно запросы будут идти реже, но RTM в этот момент не будет обращатся к другим устройствам в сети, а если отключить каналы от источника, то при включении устройства оно опрашиваться не будет.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Функции чтения/записи аргументов каналов CALL осуществляются on-line. Единовременно может осуществляться только одна процедура. Необходимо разносить во времени процедуры записи/чтения по разным каналам.

2. Вы правы. Рационально при программном выявлении отключения устройства (массовая продолжительная недостоверность обмена по соответствующим каналам) отключать эти каналы от источников и сигнализировать персоналу об отсутствии связи с конкретным устройством. Для обнаружения включенного устройства (если нет оперативного сообщения о восстановлении работоспособности устройства) можно с некоторым периодом включать эти каналы обмена.
Для включения/отключения каналов можно использовать каналы группового управления типа CALL.SET или CALL.MOVE.
 
Posted by GenericP (Участник № / Member № 5418) on :
 
Разнес во времени процедуру записи по разным каналам следующим образром:

PROGRAM
VAR_INPUT ts : INT; END_VAR
VAR_OUTPUT wr1 : INT; END_VAR
VAR_OUTPUT wr2 : INT; END_VAR

if ts==1 then wr1=1; else wr1=0; end_if;
if ts==3 then wr2=1; else wr2=0; end_if;
END_PROGRAM

где ts-привязано к системным секундам, wr1, wr2-к 129 атрибуту каналов записываемых аргументов, соответвенно. Привязка проводилась в окне свойства/аргументы у канала вызова шаблона данной программы. Также все эти три переменные (ts, wr1, wr2) выводилиь на экранную форму. При этом ts тикала синхронно с секундами системных часов компьютера, а wr1, wr2 - все время показывали "1", и соответственно, генерировался только один файл .dat, если отключить привязку wr1, wr2-к 129 атрибуту каналов, то на экранной форме wr1=1 на 1 секунде, wr2=1 на 3 секунде. Следовательно привязка каким-то образом нарушает нормальное функционирование, каким образом нужно правильно выполнить привязку?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправил Вам пример проекта почтой.
 
Posted by GenericP (Участник № / Member № 5418) on :
 
Спасибо, а базы данных и приложения (bat через exec) тоже нельзя одновременно вызывать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Здесь ограничений не должно быть.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2