Posted by brick08 (Участник № / Member № 5700) on :
 
Здравствуйте!
Хочу снять показания с аналоговых датчиков с прибора Ш932.9А. Связь через виртуальный COM порт по Modbus RTU. В TM использую Rout_Word(3).
В описании к прибору написано:
"Номера «регистров хранения» с плавающей точкой, используемые для чтения из Ш932.9А
числовых данных функцией 0Х03 и для записи этих данных в Ш932.9А функцией 0Х10:
2192-2287(890Н)
Результаты опроса аналоговых датчиков
(каналы 1-48)
Примечание: каждый регистр с плавающей точкой, согласно протоколу MODBUS, передается двумя 16-
разрядными, младшим регистром вперед."
И загвоздка в том, что я не понимаю как соединить 2 регистра одного канала в реальное значение.
Может в TM есть стандартные средства для этого? Или необходимо писать подпрограмму для вычисления?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо использовать функцию
Rout_Float(3) – считать 4-байтовую переменную с плавающей точкой типа out.

Для адекватного преобразования, возможно, придется задать порядок следования байтов - см. описание файла modbus.set и ключей для файла конфигурирования запуска узла TMcom_<ordinal>.cnf:
MDB_FLOATCNV=101 – этот ключ разрешает задание порядка следования байтов отдельно для каждого устройства (с помощью ключей MDB_AFCNV<nn>);

MDB_AFCNV<nn>=<M, DEC> – порядок следования байтов для устройства с адресом nn. Число M вычисляется следующим образом (BO – номер порядка следования байтов, см. Обмен по MODBUS ):

для переменных FLOAT BO записывается в полубайт 0xF;
 