This is topic OT узла in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001103.html

Posted by Vjam (Участник № / Member № 2261) on :
 
Доброе утро. У клиента на отчете тревог узла пропал "скролинг" (прокрутка). Т.е.отображает только 19 строк, далее (20я строка)пишется сверху, а нижняя выбрасывается. На "нашем" ноутбуке в том же самом проекте такого не наблюдается. Где подкрутить клиенту. Спасибо. )
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо проверить заданный в узле объем файла ОТ, количество подчитываемых строк ОТ (в бланке "Дополнительно" редактора узла) и наличие ключа MEMTGRP в файле конфигурирования запуска узла *.cnf.

В крайнем случае - прислать на hotline@adastra.ru файл и папку пользовательского проекта.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2