Posted by riv (Участник № / Member № 6030) on :
 
Здравствуйте. Проблема следующая: подключаемся через TM6 к ПЛК FASTWEL. При записи значения в HOLDING-REG ПЛК через некоторое время (неск. секунд - минута) регистр обнуляется, при подключении к ПЛК из CODESYS такое явление отсутствует. В чем может быть проблема? Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если значение канала OUT, подключенного к Modbus-приемнику (функция Rout_word(3)), после записи в регистр ненулевого значения не сбрасывается в 0, значит регистр в контроллере сбрасывается какой-то внутренней функцией.
 
Posted by riv (Участник № / Member № 6030) on :
 
В том-то и дело что значение регистра в ПЛК обнуляется только при работе с ним из ТМ6
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо проследить, как меняется значение канала OUT, подключенного к Modbus-приемнику (функция Rout_word(3)), после записи в регистр ненулевого значения.
Возможно, значение канала чем-то обнуляется (например, программно).
 