Posted by egor88 (Участник № / Member № 6135) on :
 
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста решение проблемы. Проблема заключается в следующим:не работает МРВ. Не запускается не один проект,не простой свежесделаный, не demo-проекты которые есть в папке DEMO при установке. Операционка компьютера Windows 7 64разряда не ломаная. Всё обновлено. Framework последней версии. Tracemoude тоже последней версии базовая скаченная с сайта. Всё сохраняется для МРВ нормально, но при открытии проекта просто серый экран и ничего не открывается. Подскажите пожалуйста в чём проблема. Зарание спасибо. Кстати у другой скады "МРВ" тоже так же не работает.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Еще раз перепроверено в базовой версии релиза 6.08 с штатной инсталляцией под такой же ОС на демо-проектах - проблем нет.

1. Надо посмотреть, создаются ли при запуске узла в папке узла проекта файлы профайлерного протокола (текстовый файл с таким же именем, как у файла *.dbb) и tm6_log.txt. Посмотрите записи в этих файлах.
2. Возможно, в корне папки IDE создаются новые текстовые протокольные файлы. Надо посмотреть их записи.
3. Надо убедиться, что в папке запускаемого узла проекта имеются права на запись файлов.
4. Запустить простейший проект с каналом-генератором под управлением rtmg32.exe. Для этого надо в меню "Настройки ИС/Отладка" выбрать "Профайлер без поддержки графических экранов".
Если Вы увидите, что проект запустился и генератор работает, создайте в проекте 1 экран с выводом на него значения этого генератора и запустите узел под управленим "Профайлера с поддержкой графических экранов".
Если опять экран не покажется и не будет отображать значение генератора, значит, проблема в видео-канале - видеокарта или ее драйвер.

PS. У какой "у другой скады "МРВ" тоже так же не работает"? На том же ПК? МРВ или профайлер?
 
Posted by egor88 (Участник № / Member № 6135) on :
 
спасибо за подробную инструкцию моей тупой бошке:-) другая скада scada+, да на том же ПК. а вот я затрудняюсь ответить мрв или профайлер. профайлер созданный на этом ПК на других машинах не пробовал и эксперементы не ставил. дело ясное что проблема в самом ПК.
 
Posted by egor88 (Участник № / Member № 6135) on :
 
решил проблему.Топик можно закрывать. Спасибо
 