This is topic ModbusTCP проблема in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001200.html

Posted by GILTAS1982 (Участник № / Member № 6147) on :
 
Здравствуйте!!!
Помогите пожалуйста с решением такой проблемы.
Есть два устройства мониторинга состояния обьекта, между собой соединены по RS 485, а с первого устройства есть конвертор UART/Ethernet соединен с компьютером. Программой CAS Modbus Scanner я вижу одновременно состояние обоих устройств их регистров.
Делаем проект в TraceMode 6 связь по ModbusTCP/IP при запуске профайлера мы видим состояние только одного устройства, после перезапуска профайлера состояние другого устройства, а одновременно обоих никак не выходит. Подскажите может я что то делаю не так или где то надо что то отредактировать.
HELP плиз!!!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Конвертор UART/Ethernet эмулирует COM-порт в сети или преобразует Modbus TCP в Modbus RTU?
Как адресуются устройства и их переменный в протоколе Modbus?
 
Posted by GILTAS1982 (Участник № / Member № 6147) on :
 
Преобразует Modbus TCP в Modbus RTU. На обоих устройствах мы выставляем один и тот же IP адрес и выставляем Modbus адрес на каждом устройстве 1 и 2.
Мы хотим считать 0х0000 регистр с обоих устройств, считываем командой в ТМ6 Rin_Word (4).
P.S. на какой адрес отправить вам проект в ТМ6?
 
Posted by GILTAS1982 (Участник № / Member № 6147) on :
 
отправил проект с документацией устройства мониторинга на hotline@adastra.ru . Посмотрите пожалуйста!!!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ваш проект получили.
Мы не переделывали Ваш проект. Только изменили IP-адрес устройства в “Источниках”.
В качестве устройства использован эмулятор ModSim32.
Никаких проблем с обменом не обнаружили (Вам отправлен соответствующий скриншот)

Возможно, проблемы в конверторе или в устройстве.
Необходимо провести диагностику.

В файле конфигурирования запуска, который надо поместить в папку узла, ключ DEBUGON=400 задаст вывод сетевой диагностической информации.
Кроме того, можно сетевым снифером перехватить трафик Modbus TCP и посмотреть, что запрашивает Trace Mode 6 и что отвечает устройство.
 
Posted by GILTAS1982 (Участник № / Member № 6147) on :
 
"В файле конфигурирования запуска, который надо поместить в папку узла, ключ DEBUGON=400 задаст вывод сетевой диагностической информации". Можно по подробнее расписать как это сделать.Заранее спасибо!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам отправлен почтой этот файл.
 